Cerwan Cerwan 11 mars 2020 16:13

Bonjour

L’article date un peu, j’espère que M Filterman pourra me répondre. Je souhaite réagir aux points 99, 100 et 101 du tableau. La tolérance au dépassement de la puissance souscrite des anciens compteurs vient du fait que le disjoncteur EDF est magnéto thermique. La courbe de déclenchement du disjoncteur rend donc compte de la vitesse à la quelle il va couper en fonction de la valeur du dépassement. Par exemple si la valeur de l’intensité du courant vaut 1.5 fois la valeur nominale, la coupure se fera en 10 000 secondes. Si elle vaut 2 fois la valeur nominale elle se fera en 10 secondes, et si elle vaut 10 fois la valeur nominale elle se fera en 0.01 seconde.

D’après les info d’Enedis, la coupure sur les compteurs Linky, bien que l’origine ne soit plus magnéto-thermique, mais électronique, se fera en respectant la courbe de déclenchement des anciens compteurs (voir page 16 du document https://www.enedis.fr/sites/default/files/Sequelec_GP15_Linky_2017_03_01.pdf ). Du moins c’est ce qu’ils affirment...